Strona 1 z 1

Połączenie 4 wartości w jedną

: 29 mar 2011 11:42
autor: AWiT
Witam,

Mam problem z połączeniem czterech wartości U16 w jedną wartość zmiennoprzecinkową. Zbieram dane po Modbus'ie i nie jestem w stanie zastosować takiej konwersji żebym widział liczbę jako całość, zawsze w dwóch częściach. Poniżej zamieszczam próbkę danych, jak wygląda po moim łączeniu i jak ma wyglądać. Efekt tego jak ma wyglądać uzyskałem na siłę przez konwersję i łączenie stringów, ale domyślam się, że takie rozwiązanie przy dużej ilości zbieranych danych może znacznie spowolnić cały proces akwizycji. Proszę o pomoc.

Pozdrawiam,
Artur

Połączenie 4 wartości w jedną

: 29 mar 2011 21:07
autor: darekc
Czy możesz swój VI przekonwertować do wersji 8.5, bo nie mam nowszej?

Re: Połączenie 4 wartości w jedną

: 30 mar 2011 09:20
autor: AWiT
Proszę bardzo - wersja 8.5.

Re: Połączenie 4 wartości w jedną

: 30 mar 2011 10:40
autor: AWiT
Udało mi się rozwiązać problem. Przeoczyłem zapis w dokumentacji, gdzie napisane było jak sumować te wartości. Załączam vi z rozwiązaniem problemu jakby ktoś kiedyś będzie miał podobny problem.

Pozdrawiam,
A.