Witam,

W ostatnim czasie toczę pojedynek z DAQmx, który niestety przegrywam, dlatego proszę o pomoc. Jestem w trakcie tworzenia aplikacji, której celem jest wykreślenie zależności siły i drogi trzech siłowników. Chciałem w tym celu użyć DAQ Assistanta, jednak pojawiał się error:
Obrazek

Zgodnie z zaleceniami http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... FF0052B47B postanowiłem zwiększyć buffer size, jednak nie znalazłem takiej opcji w DAQ Assistancie, więc postanowiłem użyć bloczków DAQmx. Stworzyłem następujący SubVi:
Obrazek
i tu się zaczęła zabawa...
Co prawda wcześniejszy błąd już się nie pojawia, ale mierzone wartości wydały mi się trochę podejrzane w porównaniu z tymi, które otrzymywałem wcześniej z DAQ Assistanta. Sprawdziłem woltomierzem napięcie na czujnikach i okazało się, że wyniki są przekłamane o około 1-2V. To jednak nie wszystko... Gdy wrzuciłem SubVi do programu głównego, przekłamanie wzrosło nawet do 5V. Zupełnie nie wiem, czym jest to spowodowane. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

Pozdrawiam

Re: Problem z odczytem pomiarów przez DAQmx

: 19 cze 2016 19:15
autor: PiDi
Nie używaj zewnętrznych serwerów do hostowania obrazków. Forum ma od tego załączniki.

Dlaczego konfigurujesz zadanie na Continuous Samples?
Zobacz sobie przykłady, które zaznaczyłem na obrazku poniżej (w LabVIEW menu Help->Find Examples):
Examples.png